Faksimile: Grannar 18. august 2022
Til Forum for sjø- og jordkabelteknologi
Jeg har lest innlegget deres i Grannar den 18. august. Det som slår meg etter å ha lest innlegget flere ganger er at forumet burde endre navnet sitt til Forum for desinformasjon om kabelteknologi».
Det som er klart for meg er at skribentene mangler enhver kunnskap om kabelteknologi. De legger det ut som om kabling på høyere spenningsnivå er like enkelt som kabling av 22 kV ledninger i distribusjonsnettet. Jeg vil anbefale komiteen å innvilge seg en studiereise til Nexans i Halden for å få litt mer kunnskap om 420 kV kabler, mulige tverrsnitt og overføringsevne samt krav til legging av kabler. Nexans er verdensledende på dette feltet og en av svært få leverandører i hele verden som kan produsere og legge slike kabler som det her er snakk om.
Jeg har selv kjennskap til de store kabel prosjektene i Bergens området på 420 kV spennings nivå. Dette er kabler som er innskutt i flere luftledninger, og felles for de alle er at nå er kablene flaskehalsen på alle disse overføringene. Selv om kablene har det størst mulige tverrsnittet, så overfører de vesentlig mindre strøm enn hva en luftledning gjør. Dette er dessuten sjøkabler, hvor det ikke har vært mulig å bygge en luftledning.